Непрочитанное сообщение ШулятьевТарас » 21.09.2016, 15:08

Столкнулись с проблемой после 7 лет эксплуатации один за одним начали выходить со строя блоки BP/TEL-220-02A причем на столе работают а подключаю к опер цепям 220 постоянка молчат после пулудневного смывания лака с компонентов было выяснено что шим контролер собран на микросхеме UCC2800 Texas instruments номинальное питание которой 13.5В цепь питания состоит из диодного моста электролитического конденсатора резистора R2 150kOm ( хотя в типовой схеме 100) и светодиода потом напряжение подается на 7 ногу микросхемы.
По этому мы имеем напряжение питания около нижней границы 11.8 В в связи с старением , а может просто совпадение шим не запускается.

Admin. Уважаемый Тарас спасибо за информацию! Ваши замечания переданы разработчикам. Часть информации, содержащая рекомендации по ремонту и схемы скрыта до получения положительного заключения отдела разработки.
ШулятьевТарас
Посетитель
Посетитель
Аватара пользователя
Репутация: 0
Сообщения: 3

Непрочитанное сообщение КарташевВасилий » 20.09.2017, 20:55

Тоже столкнулись с такой же проблемой с блоками такого же возраста. Также "на столе" от переменки блоки работали отлично, от постоянки отказывались запускаться. Опытным путем выяснили что проблема с напряжением. Также как и автору темы пришлось повозиться для исправления дефекта.
П.С. странно что изготовитель до сих пор не открыл лекарство проблемы изложенное в первом посте. Судя по поиску проблема довольно массовая.
КарташевВасилий
Новичок
Новичок
Аватара пользователя
Репутация: 0
Сообщения: 1

Непрочитанное сообщение sazda59 » 30.01.2018, 13:11

Так же есть два блока, не работают от пос опертока,на столе от переменки и резервного входа 12в все в норме, в чем причина? Блоки 2008г
sazda59
Новичок
Новичок
Аватара пользователя
Репутация: 0
Сообщения: 1

Непрочитанное сообщение Admin » 31.01.2018, 10:45

Здравствуйте.
Обращайтесь в ваше региональное представительство для ремонта или замены блока по гарантии.