Модернизация КСО 2У (устройство АВР)

Board index Виды деятельности Модернизация КРУ

Description: Модернизация КРУ прежних лет выпуска

Unread postby Дмитрий86 » 20.07.2015, 15:19

Здравствуйте!
На предприятии была выполнена реконструкция двух вводных ячеек типа КСО 2У с заменой на выключатели BB/TEL-10.
РЗА каждого ввода выполнена с помощью реле РС80-М2-8.
Специфика электроснабжения предприятия такова, что оно всегда питается по одному вводу - либо по 1-му, либо по 2-му (секционный выключатель РУ-6 кВ постоянно включен). Связанно с тарифом на эл.эн.
Вопрос!
Есть ли возможность организовать АВР между этими двумя вводами с использованием существующих реле и исключить вариант паралельного включения обеих вводов (организация блокировки)?
Типовых решений не нашел!

Буду признателен за ответ!
Attachments
8189.JPG
РЗА и управление выключателем
Дмитрий86
Новичок
Новичок
User avatar
Reputation: 0
Posts: 2

Unread postby mri » 20.07.2015, 15:39

Дмитрий86 wrote:Есть ли возможность организовать АВР между этими двумя вводами с использованием существующих реле и исключить вариант паралельного включения обеих вводов (организация блокировки)?
1. Организовать блокировку можно используя свободные б/к выключателей Вв1, Вв2 и СВ.
2. Для организации АВР Вам, как минимум, потребуется установить реле контроля наличия напряжения. Что-то должно запускать АВР. РС-80 такой функцией не обладают.
Без схемы РУ сложно еще что-либо подсказать.
mri M
Специалист по КРУ и РЗиА
User avatar
Age: 45
Location: ТЭУ
Reputation: 2
Posts: 19

Unread postby Дмитрий86 » 21.07.2015, 13:50

1. Организовать блокировку можно используя свободные б/к выключателей Вв1, Вв2 и СВ.
2. Для организации АВР Вам, как минимум, потребуется установить реле контроля наличия напряжения. Что-то должно запускать АВР. РС-80 такой функцией не обладают.

Планируем установаливать 2 ТСН до выключателей для организации питания вторичных цепей и для контроля за напряжением.
Подскажите, можно ли с помощью РС80-АВРМ-22 организовать АВР на существующих реле РС80-М2-8?
Может есть у кого то пример?

Спасибо!
Attachments
АВР_РУ-6кВ_1.jpg
Дмитрий86
Новичок
Новичок
User avatar
Reputation: 0
Posts: 2

Unread postby mri » 22.07.2015, 08:51

Схема вполне приемлема.
На реле РС80-АВРМ-22 АВР организовать можно, но, на сколько мне известно, РС80-АВРМ предназначено для классической схемы АВР на СВ с или без самовозвратом Вводов.
РС80-М2-8 - это токовое реле, в АВР оно никакого участия принимать не должно, разве, что в качестве блокировки АВР при срабатывании токовых защит.
Рекомендую Вам обратиться в компанию "РЗА Системз", производителя этих реле, чтобы уточнить возможность корректной работы РС80-АВРМ в Вашей схеме АВР (при постоянно включенном СВ). Возможно у них найдутся типовые схемы и рекомендации для такого применения.