Unread postby nomid » 22.12.2014, 17:27

Добрый вечер.
В результате аварии выгорела ячейка КСО 393-17В - завод Ампер.
Можно ли у Вас заказать комлектующие: BB/TEL-10-12,5/630 с блоком питания и управления.
С кем лучше связаться?
Зарание спасибо.
nomid
Новичок
Новичок
User avatar
Reputation: 0
Posts: 1

Unread postby Admin » 23.12.2014, 10:29

Здравствуйте.
Обращайтесь, пожалуйста, в отдел сбыта: +380(44) 337-17-83

Другие контакты
Admin M
Администратор
Age: 34
Reputation: 1
Posts: 44

Unread postby ArtSH84 » 26.05.2015, 08:49

Доброго времени суток.
выгорела ячейка КСО/БЕЛ-10, производства ОАО "РАТОН", Гомель, Беларусь.
необходима замена вакуумного выключателя BB/TEL-10-20/630.
1. возможна ли доставка оборудования в Беларусь?
2. есть ли представительство Вашего предприятия в Беларуси?
3. в какие сроки возможна доставка ВВ?
Заранее спасибо за ответы
ArtSH84
Новичок
Новичок
User avatar
Reputation: 0
Posts: 1

Unread postby Admin » 26.05.2015, 09:58

Здравствуйте.
Обратитесь, пожалуйста, в представительство TEL в г. Минск - http://www.tavrida.ru/org/minsk/
Admin M
Администратор
Age: 34
Reputation: 1
Posts: 44

Unread postby НиколайOk » 31.05.2017, 22:02

Здравствуйте. Подскажите в вакуумном выключателе с блоком управления BU/TEL-220-05A и блоком питания BP/TEL-220-02A обязательно ли подключение к блоку управления трансформаторов тока. В новом проекте проектант заложил ВВ на включение силового тр-ра но трансформаторов тока не указано
НиколайOk
Новичок
Новичок
User avatar
Reputation: 0
Posts: 1

Unread postby mri » 01.06.2017, 09:36

Здравствуйте, НиколайOk. Подключение трансформаторов тока не обязательно. Данная функция используется для резервного питания цепей управления ВВ от токовых цепей, в частности при зависимом оперативном питании. Если оперативное питание осуществляется от независимого источника, например ШОТ с аккумуляторными батареями, данные цепи могут не использоваться. Кроме того, данные цепи не используются для подключения к 1 А трансформаторам тока. Смотрите Руководство по эксплуатации на Блок управления BU/TEL-220-05A АРТА468332.021РЭ.
mri M
Специалист по КРУ и РЗиА
User avatar
Age: 44
Location: ТЭУ
Reputation: 2
Posts: 19

Помогите пожалуста

Unread postby Юрий » 19.08.2017, 21:56

Здравствуйте! У меня установлен вакуумный выключатель и блок управления БУ/TEL - 100/220-12-02А. В один прекрасный день пришел к себе ПС и увидел что на одной из отходящих линий светится лампочка "неисправность в цепях управления" и на блоке моргает лампочка "авария" 27 раз (согласно инструкции ошибка блока управления). Позвонил диспетчеру попросил проверить работоспособность выключателя, но выключатель совсем не реагировал на команды, пришлось отключать аварийно. Уже неделю линия без напряжения. Нашел в интернете аналогичный блок только 03 А, почитал описания заменить можно. Но как тока поставил тоже мигает авария, только 17 раз, позвонил продавцу сказал что не работает, он мне выслал другой, подключил просто питание (включил на самодиагностику) тоже мигает авария 27 раз. Выручайте пожалуйста, что это за ошибка, как исправить, что делать????
Юрий
Новичок
Новичок
User avatar
Reputation: 0
Posts: 1

Unread postby mri » 21.08.2017, 12:51

Здравствуйте, Юрий.
Код неисправности > либо = 16 (кроме 19,20,22) соответствует внутренней неисправности блока управления. При возникновении неисправностей такого характера рекомендуется обратиться в ближайшее региональное представительство Таврида Электрик для решения вопроса о ремонте (замене) блока управления или приобретении нового.
mri M
Специалист по КРУ и РЗиА
User avatar
Age: 44
Location: ТЭУ
Reputation: 2
Posts: 19

Unread postby buritas » 02.02.2018, 11:43

Добрый день. Внесите ясность по следующему вопросу. Переводим подстанцию с оперативного постоянного тока 110В на ток 220В. На подстанции есть модернизированная ячейка КСО-6Э в которой установлен вакуумник BB/TEL-6-20/630У2, и блок управления БУ/TEL 100/220-12-01A. Блок управления как я понимаю универсальный можтет питаться от 110В, так от 220В постоянного тока. а как быть с вакуумником, у него катушки тоже могут работать как от 110В, так и от 220В? Нужно менять вакуумник?
buritas
Новичок
Новичок
User avatar
Reputation: 0
Posts: 2

  • 1

Unread postby mri » 02.02.2018, 12:52

Добрый день.
Вакуумный выключатель и блок управления БУ/TEL 100/220-12-01A при изменении уровня оперативного напряжения со 110В на 220В постоянного тока менять не нужно.