Unread postby ШулятьевТарас » 06.06.2016, 09:53

После нескольких лет эксплуатации вакуумных выключателей накопилась кой какая статистика отказов оборудования в частности блоков питания ВР/TEL-220-02A
Блоки изготовлены 2008 году.
1) в цепях внутреннего преобразователя напряжения были установлены НЧ диоды а так как импульсный блок питания то они сильно грелись что привело к выходу одного из блоков ремонту он не подлежал (после чего на всех оставшихся 10 штуках были заменены)
2) Плохое качество пайки элементов в особенности мощных (силовой транзистор) по этой причине отказ двух блоков (постепенно пропаиваю)
Вот такие приключения.
А так как нет ручного взвода вакуумного выключателя то это очень досадно и приводит к простоям оборудования.
Надеюсь что производитель большее внимание уделит качеству.
ШулятьевТарас
Посетитель
Посетитель
User avatar
Reputation: 0
Posts: 3

Unread postby Admin » 06.06.2016, 11:57

Добрый день, Тарас

Спасибо за информацию, мы передадим Ваш отзыв в службу контроля качества для проверки. Перешлите, пожалуйста, личным сообщением заводские номера блоков питания и, если возможно, фотографии выявленных дефектов. Информация по поводу качества пайки вызывает удивление, поскольку пайка блоков производится автоматически с последующим жестким контролем качества… Высказывание по поводу отсутствия ручного взвода и простоя оборудования также не совсем ясно – вам не разрешается использование запасных блоков? Если бы был ручной взвод, вы бы включили выключатель, оставшийся без управления и защиты?
Admin M
Администратор
Age: 35
Reputation: 1
Posts: 44

Unread postby ШулятьевТарас » 21.09.2016, 16:03

номера 98256108, 98255929, 98256293 от 04.2008 гв. а запас - Оборудование Должно Быть НАДЕЖНЫМ иначе мне рядом еще один цех придется строить.
ШулятьевТарас
Посетитель
Посетитель
User avatar
Reputation: 0
Posts: 3

Unread postby mri » 23.01.2018, 09:42

Тарас, спасибо за информацию.
Пришлите пожалуйста личным сообщением, фотографии выявленных дефектов.
mri M
Специалист по КРУ и РЗиА
User avatar
Age: 44
Location: ТЭУ
Reputation: 2
Posts: 19


Return to ВВ серии TEL