Общие вопросы по РВА/TEL-10

Board index Виды деятельности Реклоузер РВА/TEL-10

Description: Реклоузер вакуумный серии РВА/TEL-10

Unread postby Admin » 09.09.2012, 19:55

ИзображениеРеклоузер вакуумный серии РВА/TEL РВА/TEL-10-12,5/630 У1 предназначен для применения в воздушных распределительных сетях трехфазного переменного тока частотой 50 Гц, номинальным напряжением 6-10 кВ.
Admin M
Администратор
Age: 35
Reputation: 1
Posts: 44

Unread postby Джон » 28.09.2012, 15:54

Где можна найти цены на реклоузер РВА/TEL-10 и все его оборудование, а так же на реклоузер РВА/TEL-35?
Джон
Новичок
Новичок
User avatar
Reputation: 0
Posts: 1

Unread postby zvv » 28.09.2012, 18:13

Добрый день, Джон. Мы делаем ценовое предложение на РВА/TEL-10 по заполненному опросному листу. Заполните, пожалуйста, опросный лист и отправьте на наш факс (0692)920920. Ценовое предложение на РВА/TEL-35 выставляется после согласования вашего проекта применения с нашим техническим отделом т. (0692) 920938.
zvv
Новичок
Новичок
User avatar
Reputation: 0
Posts: 1

принципиальные схеми вторичных комутации

Unread postby vano » 26.02.2015, 12:25

Добрый день! РВА/TEL-10-12,5/630 У1 выпуск 2011г. (16.06.2011г контракт 1503/2011 Большая просьба прислать принципиальные схеми вторичных комутации. За раннее благодарен. Адрес эл. почты vanovip1@mail.ru
vano M
Новичок
Новичок
User avatar
Age: 42
Location: Georgia
Reputation: 0
Posts: 1

Unread postby Admin » 26.02.2015, 15:10

Добрый день!
Затребованные схемы не подлежат разглашению. Если интересуют схемы доп. контактов, смотрите в техническом описании на реклоузер.
Доступная документация на РВА/TEL находится здесь
Admin M
Администратор
Age: 35
Reputation: 1
Posts: 44

Unread postby murad » 28.02.2015, 18:15

Добрый день!
Меняю в ШУ, ММП на новый как переписать все уставки на новый ММП.???
Реклоузер S 02.03.04. MPM/TEL-03E
murad M
Новичок
Новичок
User avatar
Age: 32
Reputation: 0
Posts: 2

Unread postby Igor » 31.05.2017, 13:20

Добрый день!

Можете пояснить по работе ПО TELARM, данный продукт отказывается работать под учетной записью не имеющей прав локального администратора.

Спасибо!
Igor
Новичок
Новичок
User avatar
Reputation: 0
Posts: 1

Unread postby mri » 01.06.2017, 09:19

Igor wrote:Можете пояснить по работе ПО TELARM, данный продукт отказывается работать под учетной записью не имеющей прав локального администратора.

Уважаемый, Игорь, права администратора нужны для того, чтобы программа могла работать с СУБД. См. Справку в TELARM.
mri M
Специалист по КРУ и РЗиА
User avatar
Age: 44
Location: ТЭУ
Reputation: 2
Posts: 19


Return to Реклоузер РВА/TEL-10