Не включается реклоузер

Board index Виды деятельности Реклоузер РВА/TEL-10

Description: Реклоузер вакуумный серии РВА/TEL-10

Unread postby Damir » 05.11.2014, 10:01

Здравствуйте, у нас стоит реклоузер с панелью управления MPM/TEL-03E, версия прошивки s02.03.04 v4197. Перед нами возникла следующая проблема. При любой попытке включить выключатель кнопкой CLOSED начинает мигать светодиод над кнопкой OPEN, выключатель не включается. Светодиод продолжает мигать( перестает мигать только после отключения панели управления). И главное никакие сообщения об ошибке, предупреждения не выхоят
P.s. Все защиты и автоматика выведены.
Damir
Посетитель
Посетитель
User avatar
Reputation: 0
Posts: 3

Unread postby syy » 05.11.2014, 11:04

Добрый день, подключено ли внешнее питание,заряжена ли аккумуляторная батарея?
syy
Специалист по РВА/TEL
Reputation: 1
Posts: 35

Unread postby Damir » 05.11.2014, 12:08

Внешнее питание включено, аккумулятор заряжен, механическая кнопка отключения поднята вверх
Damir
Посетитель
Посетитель
User avatar
Reputation: 0
Posts: 3

Unread postby syy » 05.11.2014, 14:34

Можно попробовать перепрошить MPM, или менять на новый. В любом случае, вам надо обратиться к представителю Тавриды Электрик вашего региона.
syy
Специалист по РВА/TEL
Reputation: 1
Posts: 35

Unread postby Damir » 05.11.2014, 18:24

Перепрошивка помогла, думали сперва по-легкому справиться )
Damir
Посетитель
Посетитель
User avatar
Reputation: 0
Posts: 3


Return to Реклоузер РВА/TEL-10