Связь по 485 интерфейсу

Board index Виды деятельности Реклоузер РВА/TEL-10

Description: Реклоузер вакуумный серии РВА/TEL-10

Unread postby Sanchopvl » 03.10.2014, 06:41

Здравствуйте,
В наличии реклоузер прошивка 6603, контроллер siemens.
Считывание и управление реклоузером по 485 интерфейсу работает до тех пор пока не погаснет экран (переходит в спящий режим).
В настройках программы TELUS убрана галочка "Питание модема от UPS". Вроде бы все правильно.
Но тогда почему при установленной галочке "Питание модема от UPS" вообще не передает не каких данных, как будто его выключили?
Sanchopvl
Посетитель
Посетитель
User avatar
Reputation: 0
Posts: 6

Unread postby syy » 03.10.2014, 09:18

Добрый день. В настройках программы TELUS надо установить галочку "Питание модема от UPS". Или в ПУ шкафа управления установить эту галочку. В этом случае модем берёт питание от блока бесперебойного питания ШУ.
syy
Специалист по РВА/TEL
Reputation: 1
Posts: 35

Unread postby Sanchopvl » 07.10.2014, 05:57

Здравствуйте,
По мимо галочки включили питание внешней нагрузки, только тогда при переходе в ждущий режим опрос продолжается.
Не понятно почему в ждущем режиме опрос прерывается секунд на 5 -10, как будто модем выключается.
Нельзя убрать вообще этот ждущий режим? Или что посоветуете в данной ситуации?
К стати на старом реклоузере с прошивкой 3519, в ждущем режиме опрос не прерывается.
Заранее благодарю.
Sanchopvl
Посетитель
Посетитель
User avatar
Reputation: 0
Posts: 6

Unread postby syy » 07.10.2014, 08:38

Добрый день. В ждущем режиме опрос не должен прерываться, скорее всего, вопрос к оператору связи, или в настройках "commanager", "comserver". Если речь идёт о GSM cоединении, то в принципе, идея управления реклоузером состоит в том, чтобы реклоузер автономно выполнял заложенные в него функции защиты сети и автоматики и, затем, самостоятельно по собственной инициативе связывался с диспетчером, передавал данные об изменениях, которые с ним произошли и разрывал связь. Таким образом, поддержка и удержание постоянной линии связи не требуется (да и дорогое удовольствие постоянно удерживать линию связи). Для реклоузеров со шкафом управления RC-05 предусмотрена связь по каналу GPRS (интеренет), там, действительно, связь может поддерживаться постоянно (надёжность связи зависит от оператора).
syy
Специалист по РВА/TEL
Reputation: 1
Posts: 35

Unread postby Sanchopvl » 07.10.2014, 08:56

Добрый день,
Речь идет о физически прямом соединении.
Имеется контроллер Siemens CPU312 и коммуникационный модуль CP341 485 интерфейс.
Мы напрямую соединяемся со шкафом управления и сами генерируем запросы к реклоузеру. Опрос состояния реклоузера и управление им происходит без сбоев в нормальном режиме. Как только переходит в ждущий режим модем периодически перестает обмениваться данными.
Sanchopvl
Посетитель
Посетитель
User avatar
Reputation: 0
Posts: 6

Unread postby syy » 07.10.2014, 11:35

Для того, чтобы попытаться Вам помочь, перешлите настройки связи ШУ реклоузера (скриншоты). По какому протоколу управляется реклоузер?
syy
Специалист по РВА/TEL
Reputation: 1
Posts: 35

Unread postby Sanchopvl » 07.10.2014, 13:27

Прошу прощения, в настройках SCADA не заметил галочку "случайная задержка" в мс. Стояло значение 5000 мс. Поэтому случайно прерывалась связь на 5 секунд.
Sanchopvl
Посетитель
Посетитель
User avatar
Reputation: 0
Posts: 6

Unread postby Sanchopvl » 08.10.2014, 11:17

Доброго времени суток
Есть таблица адресов модбас на версию 6603 и выше? выложите пожалуйста
Заранее благодарен
Sanchopvl
Посетитель
Посетитель
User avatar
Reputation: 0
Posts: 6

Unread postby syy » 09.10.2014, 13:31

выложил в лс
syy
Специалист по РВА/TEL
Reputation: 1
Posts: 35