Питание внешней нагрузки (GSM-модема) от встроенного ИБП

Board index Виды деятельности Реклоузер РВА/TEL-10

Description: Реклоузер вакуумный серии РВА/TEL-10

Unread postby Roger » 21.05.2014, 09:24

Может ли быть отсутствие питания 12 В на выходе питания внешней нагрузки ИБП следствием отсутствия аккумуляторной батареи UPS (батарея пришла в негодность и отсоединена, новая пока не установлена). То есть, является ли это неисправностью UPS (отсутствие 12 В на питание внешних устройств при отсоединенной батарее) или это норма? (опция "Modem is powered from external load" в настройках SCADA установлена и настройки загружены в ШУ)
Attachments
Telus15_screenshots.zip
Скриншоты TELUS
(311.48 KiB) Downloaded 322 times
Last edited by Roger on 21.05.2014, 11:58, edited 1 time in total.
Roger
Посетитель
Посетитель
User avatar
Reputation: 0
Posts: 11

Unread postby syy » 21.05.2014, 11:20

Нет, отсутствие аккумуляторной батареи не является неисправностью, опция "Modem is powered from external load", может быть включена и в этом случае.
syy
Специалист по РВА/TEL
Reputation: 1
Posts: 35

Unread postby Roger » 21.05.2014, 11:59

Спаисибо, понятно. То есть, вполне вероятно, что UPS или реклоузер неисправен? Может, спасет прошивка реклоузера? Кстати, по UPS-у постоянно идет рестарт, судя по логам. Прикрепляю скриншоты программы TELUS при работе в онлайн (к первому сообщению).
Roger
Посетитель
Посетитель
User avatar
Reputation: 0
Posts: 11

Unread postby Roger » 03.06.2014, 08:38

После прошивки питание внешней нагрузки включилось, как и описано в руководстве, установкой галочки "Modem is powered from external load" в настройках SCADA в программе TELUS, и последующей загрузки настроек в реклоузер.
Roger
Посетитель
Посетитель
User avatar
Reputation: 0
Posts: 11


Return to Реклоузер РВА/TEL-10