Проблемы при соединении РВА/TEL-10 с ПК

Board index Виды деятельности Реклоузер РВА/TEL-10

Description: Реклоузер вакуумный серии РВА/TEL-10

Unread postby Roger » 21.05.2014, 08:59

Здравствуйте! Пытался настроить связь ПО Telus с реклоузером по GSM. Для начала подключил ноутбук к порту RS-232 на панели управления при помощи нуль-модемного кабеля (для настройки параметров SCADA). Предварительно настроил скорость порта RS-232 на значение 9600 через панель управления реклоузером "вручную", такая же скорость установлена и для порта RS-232 на ПК. Жму в TELUS на кнопку «Switch to online mode». Соединение устанавливается, но в окне «Connection log» сообщения об ошибках. В файле TELUS_OnLine_Errors_2014_май_15.log ошибки вида:

…ERROR: No start byte. Packet 0…
…ERROR: CRC error. Packet 120. Data length 8192. Index 8228. Size waited 66…

Используемая версия ПО TELUS – 15 (была на заводском комплектном к реклоузеру диске):
Те же самые ошибки при использовании TELUS Rev.24. Пробовал выгружать настройки из ШУ в TELUS в онлайн режиме кнопкой “Upload settings from device”, в окне «Connection log» при считывании параметров периодически вылезают сообщения об ошибках (см. выше), и данные считываются не всегда корректно.
Также пробовал записать настройки SCADA (настроенные в оффлайне согласно «Рекомендации по настройке_v.3») из TELUS в реклоузер, отметив галочкой только “SCADA” в окне DEVICE и нажав на кнопку “Download settings into Device”. В окне “Connection log” снова периодически те же ошибки, а после последующей операции считывания данных из реклоузера настройки SCADA считались не до конца (а может, и до конца, просто изначально не записались), а именно, стали пустыми поля “Dial Numbers”, “Init string” и “Pre-dial string” в “Scada Serttings”->”Modem Settings”. Те же операции (запись/чтение настроек Scada) проделал и в TELUS Rev.24, ошибки в окне “Connection log” те же, но настройки записались-считались правильно.
В чем может быть проблема (с чем могут быть связаны ошибки при передаче данных м/у реклоузером и TELUS в данном случае)?
Прикрепляю файл "TELUS_OnLine_Errors_2014_май_15.log"
Attachments
TELUS_OnLine_Errors_2014_май_15.doc
Log файл с описанием ошибок связи м/у ШУ РВА/TEL-10 и ПО Telus
(491.6 KiB) Downloaded 825 times
Roger
Посетитель
Посетитель
User avatar
Reputation: 0
Posts: 11

Unread postby syy » 21.05.2014, 11:17

Пожалуйста сообщите версию ПО, возможны следующие причины:
1. телас не совместим с прошивокой.
2. проблемы в коммуникационном канале ПК-RC-01. Попробовать другой ПК с COM портом.
syy
Специалист по РВА/TEL
Reputation: 1
Posts: 35

Unread postby Roger » 21.05.2014, 12:06

Спасибо за оперативный ответ! Странно, но в российском представительстве "Тавриды" меня заверили, что можно без всяких проблем использовать более свежую версию TELUS вместо комплектной к реклоузеру, без смены прошивки последнего. Кстати, используемый TELUS (Ver 15) с заводского диска реклоузера... То есть проблема, скорее всего, с COM-портом...
Roger
Посетитель
Посетитель
User avatar
Reputation: 0
Posts: 11

Unread postby Roger » 03.06.2014, 08:07

Проблема была с переходником USB-COM от Мастер-Кит. При использовании другого переходника проблема с соединением исчезла, ошибок не стало. Еще раз спасибо.
Roger
Посетитель
Посетитель
User avatar
Reputation: 0
Posts: 11


Return to Реклоузер РВА/TEL-10