Фильтр от бросков тока намагничивания

Board index Виды деятельности Реклоузер РВА/TEL-10

Description: Реклоузер вакуумный серии РВА/TEL-10

Unread postby Сергей » 24.01.2014, 09:18

Появился такой вопрос. В РВА/TEL-10 задаются коэффициенты отстройки от бросков тока намагничивания, как работает данный фильтр?
Просто загрубляет уставку?
Загрубляет уставку при включении реклоузера?
Или реагирует только на токи намагничивания (определяя их по составу гармоник?)?
Где это можно узнать?
Сергей
Посетитель
Посетитель
User avatar
Reputation: 0
Posts: 3

  • 1

Unread postby syy » 24.01.2014, 14:20

Добрый день.
Коэффициент отстройки от бросков тков наагничивания действует при включении реклоузера на время, которое вводится пользователем.
syy
Специалист по РВА/TEL
Reputation: 1
Posts: 35

Unread postby Сергей » 24.01.2014, 15:12

И реагирует на все токи??или только на токи намагничивания?
Сергей
Посетитель
Посетитель
User avatar
Reputation: 0
Posts: 3

Unread postby syy » 27.01.2014, 11:32

На токи намагничивания.
syy
Специалист по РВА/TEL
Reputation: 1
Posts: 35

Unread postby Сергей » 28.01.2014, 07:58

А информация откуда?Где это можно посмотреть? просто нужна ссылка на какой нибудь документ. Да и для себя почитать.