Коммуникация с PBA/TEL посредством Modbus

Board index Виды деятельности Реклоузер РВА/TEL-10

Description: Реклоузер вакуумный серии РВА/TEL-10

Unread postby mkam » 01.07.2013, 08:41

Здравствуйте. Выполняя проект для одной организации столкнулись с некоторыми проблемами с Вашим реклоузером.
В частности не получается получать данные посредством протокола modbus и интерфейса RS485. Реклоузер подключен к контроллеру фирмы Emerson (Control WaveMicro) через преобразователь MOXA NPort AI-5250. ПО для контроллера (включая модули для работы с реклоузером) написано компанией ЗАО «АтлантикТрансгазСистема». Нам по факту осталось только подключить и выставить параметры реклоузера.

Опишу свою последовательность действий.
Подключение производится помощью витой пары. Четырехпроводный интерфейс RS485 реклоузера соединяется с двухпроводным преобразователем NProt согласно схеме Рис. П8.5 из руководства по эксплуатации реклоузера. Далее выставляю настройки реклоузера с помощью щита управления. В окне Настройки SCADA: DCE - Direct, Protocol - Modbus; В окне Настройки порта: Port type - RS485, Bit/s - 9600, Duplex - Half, Chetnost - None; В окне Настройки MODBUS задаю первый адрес устройства - 01.
Однако после данных манипуляций каких-либо ответов от реклоузера не наблюдается.
В окне Информации о настройках и состоянии SCADA-порта в графах Rx и Tx значатся нули.
Расскажите пожалуйста, на что стоит обратить внимание и какие настройки стоит ещё посмотреть?

Также некоторые вопросы вызывает отображение в окне Информации о настройках и состоянии SCADA-порта символа "I" в графах DTR, DSR, RTS, CTS, CD, RI. И на клемной коробке интерфейса RS485 не наблюдаем 12 вольт между первым и вторым контактом (Рис. 4.6 в руководстве по эксплуатации реклоузера).

Спасибо.
mkam
Новичок
Новичок
User avatar
Reputation: 0
Posts: 2

Unread postby mkam » 03.07.2013, 13:05

Проблема разрешилась после общения с технической поддержкой, которая посоветовала включить напряжение на внешнюю нагрузку (menu > sostojanie sistemy > UPS > Vnesh. Nagr).
mkam
Новичок
Новичок
User avatar
Reputation: 0
Posts: 2

Unread postby Sanchopvl » 22.10.2013, 12:26

Здравствуйте, подниму тему.
С помощью тестовой программы удалось подключится к реклоузеру по модбасу.

Но не могу подружить PBA/TEL посредством Modbus с контроллером Siemens CP 341.
Кто нибудь реализовывал подобную посылку запросов. Помогите пожалуйста.