Непрочитанное сообщение Admin » 09.09.2012, 20:05

ИзображениеВакуумные выключатели ВВ/ТЕL предназначены для работы в комплектных распределительных устройствах и камерах стационарных одностороннего обслуживания внутренней и наружной установки класса напряжения до 20 кВ трехфазного переменного тока 50 Гц для систем с изолированной и заземленной нейтралью.
Admin M
Администратор
Возраст: 32
Репутация: 1
Сообщения: 43

Непрочитанное сообщение Oleg » 18.04.2013, 11:05

Добрый день Уважаемые Господа. Стоит следующая задача - реконструкция РУ-6 кВ, 28 ячеек, трансформатор собств. нужд после ввода 6 кВ, проблема как всегда первое включение. Есть рядом, через стенку, физически установлена ПС 6/0,4 кВ, с независимым питанием от реконструируемого РУ-6. Вопрос - можно ли включить параллельно два блока питания BP/TEL –220-02A по цепям постоянного напряжения 220 В? Неохота городить АВР СН или т.п.
Oleg
Посетитель
Посетитель
Аватара пользователя
Репутация: 0
Сообщения: 3

Непрочитанное сообщение Admin » 18.04.2013, 13:16

Здравствуйте.
Согласно техническим характеристикам на блок питания – выходное напряжение блока питания – 230В +/- 10%, соответственно два блока питания могут иметь разные выходные напряжения в пределах допустимого диапазона. Кроме того, при параллельном соединении двух блоков питания, выход из строя цепей (нагрузки короткое замыкание или перегрузка) одного из блоков автоматически приведёт к выходу сразу двух блоков питания. Поэтому необходимо реализовать АВР.
Admin M
Администратор
Возраст: 32
Репутация: 1
Сообщения: 43

Непрочитанное сообщение Oleg » 19.04.2013, 13:31

Решил сделать следующее - от резервного источника 220 В поставлю тр-р 220/12 с мостом и через ключ с самовозвратом подам выпрямленное напряжение в блок питания.
Oleg
Посетитель
Посетитель
Аватара пользователя
Репутация: 0
Сообщения: 3

ремонт блока питания и блока управления

Непрочитанное сообщение Igor62 » 30.07.2013, 14:46

Добрый день
необходимо произвести ремонт блоков питания и управления вакуумного выключателя BB/TEL, подскажите куда обратиться , и как приобрести для резерва по одному из указанных блоков ? территориально находятся в районе Одессы
Заранее благодарен
Igor62
Новичок
Новичок
Аватара пользователя
Репутация: 0
Сообщения: 1

Непрочитанное сообщение syy » 31.07.2013, 12:42

Добрый день. По вопросам неисправных блоков и выключателей и приобретения новых для резерва, прошу обращаться по т. 0692 920938 в отдел технического сопровождения.
syy
Специалист по РВА/TEL
Репутация: 1
Сообщения: 35

Непрочитанное сообщение Сенгилей » 20.09.2013, 10:46

Добрый день. Проблема с блоком питания BP/TEL-220-02A ( год выпуска 2001 ). На присоединении установлен вакуумный выключатель с блоком управления BU/TEL-220-05A и блоком питания BP/TEL-220-02A . В блоке питания сработала сигнализация ( реле KV1-2 отпало и замкнуло контакты выведенные на клеммы 16 - 18 блока ). На выходе блока питания есть напряжение 230 В . Заменить блок питания нечем . Можно ли ввести присоединение в работу с таким дефектом ? Руководство предлагает вообще исключить из работы блок питания и подключить БУ непосредственно к аккумуляторной батарее . Что вы можете сказать по этому вопросу ? Кстати , это уже второй случай , правда на другом присоединении ( БП тоже
2001 г. ) .
Сенгилей
Новичок
Новичок
Аватара пользователя
Репутация: 0
Сообщения: 2

Непрочитанное сообщение syy » 23.09.2013, 09:29

Доброе утро.
Описанная Вами проблема связана с неисправностью блока питания. Единственный выход - неисправный блок питания заменить на новый. Эксплуатировать блок с отказом в модуле аварийной сигнализации не рекомендуется. Управлять выключателем без блока питания запрещено, т.к. в блоке питания накапливается необходимая порция энергии, позволяющаяя главным контактам вакуумного выключателя замыкаться с определённым ускорением. Исключив из схемы блок питания, мы берём неограниченную энергию прямо из сети, заставляя главные контакты выключателя замыкаться с большим, чем расчётное, ускорением. Главные контакты будут разрушаться, тем самым сокращается срок службы выключателя. Ремонт выключателя обойдётся Вам на много дороже, чем приобретение нового блока питания.
syy
Специалист по РВА/TEL
Репутация: 1
Сообщения: 35

Непрочитанное сообщение Сенгилей » 23.09.2013, 10:24

Доброе утро. Спасибо за ответ . В связи с отсутствием исправного блока питания для замены , была предложена временная схема работы БП с описан-
ным дефектом : на выход ( клеммы 5;6 - 8;9 ) подключено реле РП-23 , которое своими нормально замкнутыми контактами , при снижении ( пропадании ) напряжения будет воздействовать на сигнализацию . Насколько оправдано такое решение ?
Сенгилей
Новичок
Новичок
Аватара пользователя
Репутация: 0
Сообщения: 2

Непрочитанное сообщение syy » 23.09.2013, 14:43

Так делать нельзя. В РЭ на блок питания запрещено вешать любую постороннюю нагрузку (кроме БУ) на блок питания, т. к. нагрузка может вывести из строя БП по перегрузке.