Характеристики выключателей ВВ/TEL

Board index Виды деятельности ВВ серии TEL

Description: Вакуумные выключатели серии ВВ/TEL

Unread postby Ibase » 14.04.2016, 09:50

Здравствуйте.

Есть некоторая неразбериха с характеристиками выключателей серии ВВ/TEL.
На вашем сайте указаны следующие характеристики выключателя :

Номинальное сопротивление главных контактов, мкОм, не более 60; 40 ( http://tavrida-ua.com/products/vacuumswitch.html ).
Т.е. менее 60 мкОм для 630 А и менее 40 мкОм для 1000 А, верно?

В то же время в заводском протоколе на ВЭ с выключателем ВВ/ТЕЛ обозначены следующие цифры: 630 А - меньше 90 мкОм, 1000 - меньше 60 мкОм.
( измеренные сопротивления по полюсам в протоколе - 50, 55 и 54 мкОм ). Т.е. согласно указанным на сайте цифрам, выданный на выключатель протокол свидетельствует о его несоответствии нормам.

В СОУ-Н ЕЕ 20.302:2007. Норми випробування електрообладнання ( таблица 22 стр 98 ) указаны следующие цифры: 630 А - меньше 100 мкОм, 800 А - меньше 60 мкОм. Указания о выключателях с 1000 А таблица не содержит.

Как быть? (С)
Ibase
Новичок
Новичок
User avatar
Reputation: 0
Posts: 2

Unread postby Admin » 14.04.2016, 10:25

Здравствуйте.

Номинальное сопротивление главных контактов, мкОм, не более 60; 40 ( http://tavrida-ua.com/products/vacuumswitch.html ).
Т.е. менее 60 мкОм для 630 А и менее 40 мкОм для 1000 А, верно?
Верно.
В то же время в заводском протоколе на ВЭ с выключателем ВВ/ТЕЛ обозначены следующие цифры: 630 А - меньше 90 мкОм, 1000 - меньше 60 мкОм.
( измеренные сопротивления по полюсам в протоколе - 50, 55 и 54 мкОм ). Т.е. согласно указанным на сайте цифрам, выданный на выключатель протокол свидетельствует о его несоответствии нормам.
Этот протокол относится к ВЭ, а не к ВВ.
В СОУ-Н ЕЕ 20.302:2007. Норми випробування електрообладнання ( таблица 22 стр 98 ) указаны следующие цифры: 630 А - меньше 100 мкОм, 800 А - меньше 60 мкОм. Указания о выключателях с 1000 А таблица не содержит.
60 меньше 100, в чем несоответствие?
Admin M
Администратор
Age: 35
Reputation: 1
Posts: 44

Unread postby Ibase » 14.04.2016, 10:46

2. Числа в протоколе на ВЭ даются с учетом втычных контактов, только так можно пояснить почему они выше чем собственное сопротивление контактов ВВ.
Следует читать таким образом: только ВВ ( например 1000 А ) - не более 40 мкОм, ВВ в составе ВЭ ( т.е. + сопротивление втычных ) - не более 60 мкОм. Верно?

3. Несоответствие ( вернее неясность ) состоит в том что если выключатель ( не в составе ВЭ ) имеет сопротивление 67 мкОм, то по СОУ он исправен, а по данным сайта - нет.
Ibase
Новичок
Новичок
User avatar
Reputation: 0
Posts: 2

Unread postby Admin » 14.04.2016, 12:40

2. Числа в протоколе на ВЭ даются с учетом втычных контактов, только так можно пояснить почему они выше чем собственное сопротивление контактов ВВ.
Следует читать таким образом: только ВВ ( например 1000 А ) - не более 40 мкОм, ВВ в составе ВЭ ( т.е. + сопротивление втычных ) - не более 60 мкОм. Верно?
Верно.
3. Несоответствие ( вернее неясность ) состоит в том что если выключатель ( не в составе ВЭ ) имеет сопротивление 67 мкОм, то по СОУ он исправен, а по данным сайта - нет.
Нормы, приведённые в СОУ, не привязаны к конкретным конструктивным исполнениям выключателей. Производитель декларирует свои значения для новых аппаратов, которые не должны превышать значений, указанных в СОУ.
Admin M
Администратор
Age: 35
Reputation: 1
Posts: 44


Return to ВВ серии TEL



cron