Выбор ВВ для питания синхронного двигателя

Board index Виды деятельности ВВ серии TEL

Description: Вакуумные выключатели серии ВВ/TEL

Unread postby akermanec » 12.04.2016, 17:39

Добрый день. У нас возникла необходимость заменить маломасляные выключатели на РП питающей СД насосной станции.
Подскажите как правильно выбрать ВВ для ячейки питающей статор синхронного двигателя 10кВ мощностью 8000 кВТ (9300 кВА)?
Достаточно ли проверки по обычным параметрам:
- номинальное напряжение ВВ > напряжение сети;
- номинальный ток ВВ > рабочий ток СД;
- ток отключения ВВ > ток трехфазного КЗ;
- термическая стойкость ВВ > тепловой импульс КЗ?
Какие нужны дополнительные расчеты и проверки вакуумника, ведь есть особые режимы работы СД (пуск, форсировка)?
На данный момент у нас есть например ВВ/TEL на 1000А, который планировалось поставить на питание системы возбуждения но в связи с взрывом маломасленика его ставят на питание статора и хоть по всем, выше перечисленным, параметрам он проходит но сомнения остаются.
Специалисты Таврида Электрик как-то проводили замеры и проверки СД 12МВт на Каховской системе орошения (что меряли и проверяли было бы очень интересно). И ими был установлен ВВ на 2000А. (Если не ошибаемся то ребята были из Крыма).
akermanec
Новичок
Новичок
User avatar
Reputation: 0
Posts: 1

Unread postby novv » 13.04.2016, 14:25

Добрый день.
Все Вы правильно описали, но к обычным параметрам нужно добавить:
Достаточно ли проверки по обычным параметрам:
- номинальное напряжение ВВ > напряжение сети;
- номинальный ток ВВ > рабочий ток СД;
- ток отключения ВВ > ток трехфазного КЗ;
- термическая стойкость ВВ > тепловой импульс КЗ?


- дополнительно необходимо учитывать токи в режимах пуска и форсировки СД, токи не должны быть выше тока термической стойкости ВВ и не превышать времени протекания тока термической стойкости!
novv
Новичок
Новичок
User avatar
Reputation: 0
Posts: 1


Return to ВВ серии TEL