Непрочитанное сообщение nomid » 22.12.2014, 17:27

Добрый вечер.
В результате аварии выгорела ячейка КСО 393-17В - завод Ампер.
Можно ли у Вас заказать комлектующие: BB/TEL-10-12,5/630 с блоком питания и управления.
С кем лучше связаться?
Зарание спасибо.
nomid
Новичок
Новичок
Аватара пользователя
Репутация: 0
Сообщения: 1

Непрочитанное сообщение Admin » 23.12.2014, 10:29

Здравствуйте.
Обращайтесь, пожалуйста, в отдел сбыта: +380(44) 337-17-83

Другие контакты
Admin M
Администратор
Возраст: 32
Репутация: 1
Сообщения: 43

Непрочитанное сообщение ArtSH84 » 26.05.2015, 08:49

Доброго времени суток.
выгорела ячейка КСО/БЕЛ-10, производства ОАО "РАТОН", Гомель, Беларусь.
необходима замена вакуумного выключателя BB/TEL-10-20/630.
1. возможна ли доставка оборудования в Беларусь?
2. есть ли представительство Вашего предприятия в Беларуси?
3. в какие сроки возможна доставка ВВ?
Заранее спасибо за ответы
ArtSH84
Новичок
Новичок
Аватара пользователя
Репутация: 0
Сообщения: 1

Непрочитанное сообщение Admin » 26.05.2015, 09:58

Здравствуйте.
Обратитесь, пожалуйста, в представительство TEL в г. Минск - http://www.tavrida.ru/org/minsk/
Admin M
Администратор
Возраст: 32
Репутация: 1
Сообщения: 43

Непрочитанное сообщение НиколайOk » 31.05.2017, 22:02

Здравствуйте. Подскажите в вакуумном выключателе с блоком управления BU/TEL-220-05A и блоком питания BP/TEL-220-02A обязательно ли подключение к блоку управления трансформаторов тока. В новом проекте проектант заложил ВВ на включение силового тр-ра но трансформаторов тока не указано
НиколайOk
Новичок
Новичок
Аватара пользователя
Репутация: 0
Сообщения: 1

Непрочитанное сообщение mri » 01.06.2017, 09:36

Здравствуйте, НиколайOk. Подключение трансформаторов тока не обязательно. Данная функция используется для резервного питания цепей управления ВВ от токовых цепей, в частности при зависимом оперативном питании. Если оперативное питание осуществляется от независимого источника, например ШОТ с аккумуляторными батареями, данные цепи могут не использоваться. Кроме того, данные цепи не используются для подключения к 1 А трансформаторам тока. Смотрите Руководство по эксплуатации на Блок управления BU/TEL-220-05A АРТА468332.021РЭ.
mri M
Специалист по КРУ и РЗиА
Аватара пользователя
Возраст: 42
Откуда: ТЭУ
Репутация: 0
Сообщения: 13

Помогите пожалуста

Непрочитанное сообщение Юрий » 19.08.2017, 21:56

Здравствуйте! У меня установлен вакуумный выключатель и блок управления БУ/TEL - 100/220-12-02А. В один прекрасный день пришел к себе ПС и увидел что на одной из отходящих линий светится лампочка "неисправность в цепях управления" и на блоке моргает лампочка "авария" 27 раз (согласно инструкции ошибка блока управления). Позвонил диспетчеру попросил проверить работоспособность выключателя, но выключатель совсем не реагировал на команды, пришлось отключать аварийно. Уже неделю линия без напряжения. Нашел в интернете аналогичный блок только 03 А, почитал описания заменить можно. Но как тока поставил тоже мигает авария, только 17 раз, позвонил продавцу сказал что не работает, он мне выслал другой, подключил просто питание (включил на самодиагностику) тоже мигает авария 27 раз. Выручайте пожалуйста, что это за ошибка, как исправить, что делать????
Юрий
Новичок
Новичок
Аватара пользователя
Репутация: 0
Сообщения: 1

Непрочитанное сообщение mri » 21.08.2017, 12:51

Здравствуйте, Юрий.
Код неисправности > либо = 16 (кроме 19,20,22) соответствует внутренней неисправности блока управления. При возникновении неисправностей такого характера рекомендуется обратиться в ближайшее региональное представительство Таврида Электрик для решения вопроса о ремонте (замене) блока управления или приобретении нового.
mri M
Специалист по КРУ и РЗиА
Аватара пользователя
Возраст: 42
Откуда: ТЭУ
Репутация: 0
Сообщения: 13

Пред.