Непрочитанное сообщение nomid » 22.12.2014, 17:27

Добрый вечер.
В результате аварии выгорела ячейка КСО 393-17В - завод Ампер.
Можно ли у Вас заказать комлектующие: BB/TEL-10-12,5/630 с блоком питания и управления.
С кем лучше связаться?
Зарание спасибо.
nomid
Новичок
Новичок
Аватара пользователя
Репутация: 0
Сообщения: 1

Непрочитанное сообщение Admin » 23.12.2014, 10:29

Здравствуйте.
Обращайтесь, пожалуйста, в отдел сбыта: +380(44) 337-17-83

Другие контакты
Admin M
Администратор
Возраст: 32
Репутация: 1
Сообщения: 40

Непрочитанное сообщение ArtSH84 » 26.05.2015, 08:49

Доброго времени суток.
выгорела ячейка КСО/БЕЛ-10, производства ОАО "РАТОН", Гомель, Беларусь.
необходима замена вакуумного выключателя BB/TEL-10-20/630.
1. возможна ли доставка оборудования в Беларусь?
2. есть ли представительство Вашего предприятия в Беларуси?
3. в какие сроки возможна доставка ВВ?
Заранее спасибо за ответы
ArtSH84
Новичок
Новичок
Аватара пользователя
Репутация: 0
Сообщения: 1

Непрочитанное сообщение Admin » 26.05.2015, 09:58

Здравствуйте.
Обратитесь, пожалуйста, в представительство TEL в г. Минск - http://www.tavrida.ru/org/minsk/
Admin M
Администратор
Возраст: 32
Репутация: 1
Сообщения: 40

Непрочитанное сообщение НиколайOk » 31.05.2017, 22:02

Здравствуйте. Подскажите в вакуумном выключателе с блоком управления BU/TEL-220-05A и блоком питания BP/TEL-220-02A обязательно ли подключение к блоку управления трансформаторов тока. В новом проекте проектант заложил ВВ на включение силового тр-ра но трансформаторов тока не указано
НиколайOk
Новичок
Новичок
Аватара пользователя
Репутация: 0
Сообщения: 1

Непрочитанное сообщение mri » 01.06.2017, 09:36

Здравствуйте, НиколайOk. Подключение трансформаторов тока не обязательно. Данная функция используется для резервного питания цепей управления ВВ от токовых цепей, в частности при зависимом оперативном питании. Если оперативное питание осуществляется от независимого источника, например ШОТ с аккумуляторными батареями, данные цепи могут не использоваться. Кроме того, данные цепи не используются для подключения к 1 А трансформаторам тока. Смотрите Руководство по эксплуатации на Блок управления BU/TEL-220-05A АРТА468332.021РЭ.